消防问答 > 自喷灭火系统 提问

预作用阀联动方式如果是单联锁,是不是不需要气泵?

在消防施工和验收的时候,现在碰到预作用阀未设置气泵充气系统,设计院解释说,预作用阀联动方式 为单联锁,只需要电磁阀一个动作信号,不需要系统侧的压力下降信号,所以不需要充气装置,但我认为充气装置的作用是系统侧检漏用的,不论是单联锁还是双联锁都不能取消,请各位消防专家提一下见意,谢谢

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-09-10

单联锁的预作用系统可以充气也可以不充气。国标图示19s910中有说明。严谨管道漏水时需要充气。要求不高时,可以不充气。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小月半   回复: 刘丽波22-11-26

刘总,您好!关于不充气的单连锁预作用系统,我的看法您帮忙看看是否正确:
1、不充气单连锁预作用系统与传统的湿式系统区别之一在于报警阀不同(预作用相当于雨淋+湿式)和联动方式不同,前者比后者多了一道排气的工序(不充气的话是否还要排气?);
2、预作用系统的报警阀后的管路平时充满低压空气,当火灾传感器联动排气后,水才开始充满管道,但是如果喷头不破,也是不喷水的。并且预作用系统对于报警阀到最不利喷头的管段长度是有要求的(允许充水时间2min);
3、不充气单连锁预作用系统最不利端需要设置电磁排气阀,排气阀大小需根据报警阀后的管段排气量决定。不充气系统一般最不利配水管末端设置一个排气阀即可?

0 赞 0 踩 [回复]举报