消防问答 > 火灾自动报警 提问

住宅消防联动

上图为一栋17层住宅建筑的地下一层平面图,被分为两个不同的防火分区,两个单元之间有独立的防火分隔,今天的消防评估检查老师,在一个单元的三层通过两个烟感的联动触发信号,消防电梯、声光、广播、加压风机等均动作,检查老师要求另外一个单元的消防广播、声光等也要参与联动,并给出相关的说明,相关说明的依据如下:

提示
对形式Ⅰ、形式Ⅱ、形式Ⅲ三种建筑形式中“全楼”的解释如下:
1.
如形式Ⅰ所示,地上公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
2.
如形式Ⅱ所示,地下公共部分未作完全防火分隔,则地下公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
3.
如形式Ⅲ所示,A座、B座、C座地下部分之间有防火分隔,并且有各自的疏散系统,则A座的地下部分和地上部分为A座“全楼”,B座地下部分和地上部分为B座“全楼”,C座地下部分和地上部分为C座“全楼”。
4.
对于建筑群里的单体建筑,每个单体建筑为独立的“全楼”。

火灾自动报警系统设计规范图示 14X505-14.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

求指点,是否需要根据老师的要求修改程序,万分感谢!



请写下您的回答回答

共 5 回答

一片冰雨 21-09-06

我记得有一个相邻防火分区的概念吧,不管是不是全楼,这个样子是相邻防火分区吧,在这个基础上,消防广播以及声光报警好象也是有道理的吧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友25706 21-09-07

您说的是启动本防火分区和相邻防火分区的声光警报器和消防应急广播,我好想也记得有关此类的说法,但是现在居民的扰民问题,也是头等大事,一个火灾显示盘的声音都吵的不可开交

0 赞 0 踩 [回复]举报

LZH20211009 21-10-09

参考规范要求,建议咨询消防设计单位!

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25

对于没有完全分隔的单体建筑,称作全楼,因为同一建筑着火后,楼内所有人得有知情权,没有完全分隔就有较大火灾蔓延风险。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25

对于没有完全分隔的单体建筑,称作全楼,因为同一建筑着火后,楼内所有人得有知情权,没有完全分隔就有较大火灾蔓延风险。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭