消防网友15511 21-10-30
建规7.2.2 - 3 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
做了绿化就不是硬化地面了,要考虑能不能承受重型消防车的压力,即使能承受最多就是种点草。
登高车使用时是有支腿的,种了灌木就支不到地上了。
消防网友15511 21-10-30
建规7.2.2 - 3 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
做了绿化就不是硬化地面了,要考虑能不能承受重型消防车的压力,即使能承受最多就是种点草。
登高车使用时是有支腿的,种了灌木就支不到地上了。
最新问题
谢谢您!我知道场地内需要硬化,我想问场地外到建筑物之间的五到十米的范围内能种绿化植物不?谢谢!