改造项目,三层公建,一二层建筑面积小于200平米,三层大约800平,三层有两部疏散楼梯,但二层仅一部楼梯,是否可行?
提 交
全部回答
yizhongdayang 21-08-25
不可以。
《建规》5.5.8: 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表 5.5.8 规定的公共建筑可以设置1个安全出口或一部疏散楼梯。