消防问答 > 建筑防火 提问

关于建规3.4.1注3的疑问?

3 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

问:该处较高一面外墙,需要设置为防火墙吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

工程新一 21-08-16

不需要,如果是防火墙防火间距就不限了

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭