消防问答 > 火灾自动报警 提问

消火栓联动启动方式

验收规范4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:
    1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;
    2 消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯;
    3 消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动;
    4 消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;
    5 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消火栓按钮的启动信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

    这里是不是说消火栓联动启泵需要两个报警信号+消火栓按钮才能联动启泵

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 22-08-09

是的

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭