消防问答 > 火灾自动报警 提问

3.1.7条有意义吗?

3.1.7 高度超过 100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

该条,规范,图册都很清楚。

但是除消防控制室设置的控制器,这一说法后,这条本身就没有什么意义了,把所有的总线都拉到控制室,只要总线长500或1000米,订制总线就行,总线可如非超高层一样随便设置,还可取消控制器。

如一建筑小区,七,八栋超高层住宅楼,全部用1000米的总线,连接到控制室,不违反3.1.7条,但是感觉总是不好,为什么,有什么问题,隐患,还是规范说了一堆废话。

请写下您的回答回答

共 1 回答

小凡 21-10-07

我理解是,避难层上面的楼层设置区域机,接入管理上面楼层的探测器、手报等,区域机可以了用通讯总线或光纤连接至消控室主机,实现统一管理。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭