两套消防供水系统可以共用一个稳压泵么

一个化工厂,东西长2500米。消火栓系统,采用两套供水系统,问这两套系统可以共用一个稳压泵么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-08-04

应设置两套独立运行的消防系统。如共用稳压泵,启停稳压泵压力及启主泵压力,按那个系统设置?当一处着火启主泵,稳压泵停泵,无法为另一系统稳压补水。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 刘丽波23-04-11

刘老师,我觉得可以共用一套稳压泵系统,这个跟启主泵的压力没有关系吧

“当一处着火启主泵,稳压泵停泵,无法为另一系统稳压补水”可以通过适当的设置去调整。

0 赞 0 踩 [回复]举报