消防问答 > 消防给排水 提问

工业建筑室内消火栓直接接入市政管网,水压不够0.35MPa?

有一些单层的工业建筑,没有设立消火栓泵,室内消火栓直接接入市政管网,由市政管网提供水压,压力一般只有0.2左右。

而规范规定的工业建筑室内消火栓动压要求0.35MPa。

现实中这些建筑水压达不到0.35MPa,合规吗?

还是有其他合理的解释,而我不知道的?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-08-04

市政的消防水压无法满足要求时,如果市政允许消防泵直接吸水可以只设加压泵;如不允许,需要设置消防水池➕ 消防泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68347 23-12-26

室内消火栓动压0.35,实验消火栓处也需要满足吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-04

如果无法满足动压要求,就不应采用市政直接供水,增加消防泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭