计算排烟量时,防烟分区中柱子所占的面积是否可以减去?包括实心的和空心的
提 交
全部回答
刘丽波 21-07-22
房间是否设置排烟设施是依据房间的建筑面积确定,防烟分区面积是按建筑面积计算还是使用面积计算规范并不明确。图示15k606也比较模糊,图示中两者都有。
如防烟分区按使用面积计算则可以不考虑墙与柱子的面积,但平时设计多按建筑面积考虑,保守一些,还是考虑吧!
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭