丙类车间内有局部甲类区域,甲类生产区域面积小于防火分区的5%,满足建规3.1.2,厂房定性仍然为丙类,请问该甲类生产区域的疏散逃生,是需要做独立的对外安全出口,还是可以通过防爆门斗向丙类车间作为逃生出口。
提 交
全部回答
hxlone 21-08-05
设独立的安全出口方案最好,不行的话可按丙类厂房的安全疏散规定应也可行。二者均可。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防兔兔 21-08-13
甲类危险区域只是需要和丙类厂房进行分隔,并不是划分独立的防火分区因此不需要设置独立的安全出口
1 赞 0 踩 [回复]举报
小钟打怪兽 21-10-21
这不是简单搞个2+乙就行了吗
消防网友40232 22-01-26
依据厂房的平面布置,外墙上开门,是防火墙开甲级,分隔墙开个乙级。个人意见。