在同一平面,防火分区面积较大(如1万平),如何确定需要几台排烟风机
提 交
全部回答
电梯 21-07-20
我估计这个问题能解答的人并不多,涉及很多场景,而现在设计院应该都是软件一步到位出结果了。计算风机无非就是算排烟量,排烟量的计算在图示132~146页进行了介绍、164~171进行了实例讲解。172页是软件计算的展示。顺便截了几张图,希望对你有帮助。
0 赞 0 踩 [回复]举报
刘丽波 回复: 电梯21-07-20
设置几台风机主要取决于排烟量。如6米及以下净高,每个防烟分区排烟量按60乘以防烟分区面积,排烟量没有多少,排烟风机可以多个防烟分区共用。当层高超过6米时,也不设自喷的话,防烟分区排烟量很大,通常按防烟分区设置风机。
刘丽波 回复: 一二一21-07-22
规范中风管没有长度限制。但在选风机时除了风量参数,还有风压呀,根据管道情况计算,风量风压合适才能选到风机。