消防问答 > 防烟排烟 提问

防烟楼梯间加压送风

如果一层着火时,防烟楼梯间前室的常闭加压送风口是打开一层和二层呢,还是打开一层、二层和负一层?

请写下您的回答回答

共 4 回答

佑与宇 26-09-02

一层着火时,应打开负一层、一层和二层的送风口

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

打开本层及上下相邻层

0 赞 0 踩 [回复]举报

一条小鱼干OvO 26-09-07

本层以及上下层,就是一层着火后要打开负一层、一层、二层的送风口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-09-07

当‌首层着火‌时,防烟楼梯间前室的常闭加压送风口应当开启 ‌一层(着火层)、二层(相邻上层)和负一层(相邻下层)‌,即‌共 3 层‌。 前提是:‌前室的加压送风系统地上与地下合用同一套系统‌(这是工程中非常常见的做法)。