消防问答 > 消防给排水 提问

设计上喷淋泵两主一备,当控制柜处于自动状态下,低压压力开关连锁启泵时,是两台喷淋泵同时启动吗?

如是两台泵同时启动,瞬间冲击力过大,管道承受不住。

如果先启动一台泵,流量不够再自动启动另外一台,有没有规范支撑。

请写下您的回答回答

共 3 回答

佑与宇 26-07-13

规范定义的是“工作泵/备用泵”逻辑:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974‑2014 第 5.1.10 条、第 11.0.12~11.0.13 条及相关条文说明中,消防泵组按“工作泵+备用泵”配置,连锁启泵信号(压力开关、流量开关、报警阀压力开关)的作用是直接启动消防水泵,工程常规做法是启动当前指定的工作主泵,备用泵在主泵故障或不自动投入时不启动。
多台工作泵(如二用一备)也是顺序投入:当设计流量需要两台泵并联工作(比如“2用1备”)时,电气控制上一般会通过分时启动(错开几秒至十余秒)来避免多台大电机同时起动造成的电压降和管网水锤叠加,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974‑2014 第 11.0.15 条也提到工频启泵时间控制及应避免不利叠加,工程图集(如 16D303‑3)里对多泵并联均有逐台延时启动要求,而不是“同时硬启”。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-13

可以先启动一台泵,流量不够或压力不够时再自动启动另外一台,没有具体规范依据。因为规范里只规定了"谁来触发启动"和"信号怎么传",‌并没有规定"几台泵同时启动"‌。启动几台、怎么顺序启动,是由‌控制柜内部程序设计‌决定的。从工程安全角度考虑,也应该允许多台泵逐台顺序启动,因为逐台延时启动满足水锤防护的工程安全要求,总之就是规范给了触发条件,逻辑由设计实现。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-07-14

控制室发出启泵型号后泵房先启动一台泵,然后通过泵控柜时间继电器延时(几秒)后启动第二台泵,因为泵的启动电流是正常工作电流的大约6倍,如果多台泵同时启动会电网有所冲击(因为他设计比如40l/S,每台泵20l/s流量肯定不够的,所以统计时间继电器进行延时启动)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭