EHS-DL 26-07-03
1、两种楼梯间的送风量算法基本一样,但情况②因风机合用计算更复杂;结果可能不一样。
情况①分析
- 地上楼梯间送风量计算:
- 首先确定相关参数,楼梯间高度37m,开向楼梯间的防火门为单扇门1m×2.1m。根据规范,对于37m高的住宅建筑防烟楼梯间,当采用自然通风方式的独立前室、共用前室及合用前室,且前室不送风时,楼梯间送风量应根据表3.4.2 - 1取值。但前室设置机械加压送风系统,需按门洞风速法计算。
- 门洞风速取值一般为0.7m/s - 1.2m/s,这里取1.0m/s计算。
- 楼梯间门的总断面积:单扇门面积为1×2.1 = 2.1㎡,假设开启门数量按规范要求,对于住宅建筑的楼梯间,开启门数量n = 2(火灾时开启2层门)。
- 按门洞风速法计算送风量L = 门洞风速×门洞总面积×3600×开启门数量 = 1.0×2.1×2×3600 = 15120m³/h。再根据规范要求进行修正,考虑漏风等因素,最终确定地上楼梯间送风量。
- 地上前室送风量计算:
- 前室开向疏散走道的门为单扇防火门1.2m×2.1m(2户),即门洞总面积为1.2×2.1×2 = 5.04㎡。
- 同样取门洞风速1.0m/s,按门洞风速法计算送风量L = 1.0×5.04×3600 = 18144m³/h,根据规范修正后确定地上前室送风量。
- 地下楼梯间送风量计算:
- 地下楼梯间单独用一台送风机,2个风口,门宽同地上部分。地下楼梯间高度按实际层数确定(地下2层加一个夹层),门洞总面积为2.1×1×2(假设开启2层门) = 4.2㎡,按门洞风速法计算送风量L = 1.0×4.2×3600 = 15120m³/h,修正后确定地下楼梯间送风量。
- 地下前室送风量计算:
- 地下前室有3个常闭风口,门洞总面积为1.2×2.1×2 = 5.04㎡(假设2户门开启),按门洞风速法计算送风量L = 1.0×5.04×3600 = 18144m³/h,修正后确定地下前室送风量。
情况②分析
- 地上楼梯间送风量计算:
- 计算方法同情况①,先按门洞风速法计算,再根据规范修正确定送风量。
- 地上前室送风量计算:
- 计算方法同情况①,按门洞风速法计算并修正确定送风量。
- 地下楼梯间送风量计算:
- 由于地下楼梯间与地上楼梯间风机用同一台,此时需考虑地上地下楼梯间的整体情况。同样按门洞风速法计算,地下楼梯间门的总面积、开启门数量等因素综合考虑,计算出送风量,再根据规范修正确定。但因为风机合用,要考虑不同高度处的压力等因素对送风量的影响。
- 门洞总面积仍为2.1×1×2(假设开启2层门) = 4.2㎡,按门洞风速法初步计算送风量L = 1.0×4.2×3600 = 15120m³/h,再考虑与地上楼梯间合用风机后的修正。
2、需要区分开。理由:地上和地下楼梯间高度不同,所需克服阻力不同,规范对不同高度防烟分区送风量计算有不同要求。具体送风量需按上述计算方法并结合规范修正确定。