消防问答 > 建筑防火 提问

裙房在一层的商店营业厅防火分区面积可以是10000平方米吗?

按照建规:5.3.1条注释2:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定;

再结合5.3.4.2条设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²;

是不是可以理解为如果高层建筑与之裙房之间设置了防火墙了,其裙房在首层的商店营业厅防火分区面积可以为10000平方米?


请写下您的回答回答

共 4 回答

阴雨天 26-06-26

是这么理解的

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-06-26

那也意味着你裙房的二层及以上不能有任何商业营业,只能在首层存在商业运营,他说的是仅设置在多层建筑的首层内时,仅设置在四个字

他这条规范就是为了限制你只能在单层建筑,或者只能在多层建筑的首层营业才运行开那么大的防火分区

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-27

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-29

裙房与高层主体之间设防火墙+裙房高度≤24m+商业营业厅仅在首层+双自(自灭、自报)+不燃装修 = 首层商店营业厅防火分区可以做到10000㎡。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭