消防问答 > 防烟排烟 提问

单个面积小于50㎡房间门开向一个长度小于20m走道,是否需要设置排烟?

建筑防火通用规范 GB55037-2022-8.2.5条:

8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
    1 建筑面积大于50㎡的房间;
    2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。

建筑该层防火分区内暗房间面积100㎡左右,按规范这些暗房间不需要设置排烟,那与这些房间联通的公区是否需要设置排烟?

上方截图男更衣间面积小于50㎡,其门开向的走道长度小于20m,是否走道和男更衣都不设置排烟措施?

请写下您的回答回答

共 8 回答

阴雨天 26-06-26

都不设置

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale   回复: 阴雨天26-06-26

谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-06-26

不设置排烟设施,但必须保证有≥1.0㎡的自然通风开口

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 佑与宇26-06-26

不设置排烟设施的意思是不是自然排烟口也不需要啊?

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale   回复: 佑与宇26-06-26

谢谢!

请问这个保证通风开口的依据是什么?我这里有个外门能保证。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-06-26

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。


总建筑面积明显达标200平方米,该更衣室属经常有人,内部又存在可燃物,必须要设置排烟设施,所以至少需要开自然通风窗,不能开窗就得设置排烟风机费用更高

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale   回复: 仓鼠26-06-27

根据实施指南,我认为这个总面积指的是无窗房间的面积。

还有更衣室没开窗条件啊,怎么自然排烟?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-29

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭