能在排烟系统的主管做多页排烟口吗?
这么做有什么问题吗?
提 交
共 4 回答
EHS-DL 26-06-16
能满足排烟口在排烟仓内否?技术上具有可行性,同时规范未有明确禁止该做法。主要问题是多页排烟口设计为终端装置,如果长期暴露在主管的高风压、高流速或未经处理的外部环境中,容易出现叶片调节精度下降、密封材料在异常工况下加速老化失效等问题,容易成为排烟系统的一个薄弱点。
0 赞 0 踩 [回复]举报
whale 26-06-16
目前的疑问是规范要求排烟支管需要设置排烟防火阀,这么做没有设置。
李勤 26-06-17
可以的,
前提这路支管为末端同一个防烟分区(多个排烟口),支管前段设置防火阀,火灾时开启(不影响其他防烟分区)
沉默 26-06-22
满足可以,反正都是伸出来一段,算支管