丙类厂房内部的办公室,疏散距离应该怎么算?

请教一下各位老师,丙类厂房里的办公室面积比较大,已按规范要求设置了防火分隔和独立疏散,办公室部分的疏散距离是按厂房60m计算,还是按敞开办公37 5m计算呢(有喷淋)

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-06-15

我认为应该按照敞开办公37.5m(有喷淋)来计算。因为办公室已通过防火分隔与厂房生产区域完全隔离,且具备独立疏散条件,其火灾风险和疏散难度与厂房生产区域有本质区别,因此不应直接套用厂房的疏散距离标准。‌

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-16

虽然办公室内部功能为办公,但其位于工业建筑(厂房)防火分区内,且与生产区域通过耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。在《建筑设计防火规范》GB 50016体系中,该附属用房的安全疏散指标仍遵循‌厂房章节‌的规定,不直接套用民用建筑(如《建规》表5.5.17)的疏散距离

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-06-16

办公

0 赞 0 踩 [回复]举报

大嵋 26-07-10

办公

0 赞 0 踩 [回复]举报