请教大家一个问题。
在手动状态下,启动风机,做双电源切换(双电源为一路市电+一路柴油发电机,柴油发电机已预先启动),切换到备电后,风机就停止了。请问这样合理吗?设计文件中没有说明,规范我也没有找到。
谢谢大家。
提 交
共 2 回答
阴雨天 26-06-09
手动状态无法切换
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-09
不合理,切换前主要要将风机控制开关置于“自动”或“备电允许”模式,然后可以检查一下备电是否有正常输出,备电正常输出情况下,看看是否因风机的过载、过温保护装置在切换电源时被触发而风机停止。