消防改造,消防泵不能自灌能用真空引水罐吗?

消防改造,消防泵不能自灌能用真空引水罐吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-06-09

看似能解决问题,实际上不合规。真空引水罐存在明显的失效风险:只要罐体、管道、阀门任何一个接口稍有漏气,负压环境就破坏了,水泵启动后干转,根本出不来水,这在火灾时是致命的。

0 0 [回复]举报

消防网友68723 26-06-09

5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-06-09

不行,规范要求了,这个不够稳定

0 0 [回复]举报