消防问答 > 消防给排水 提问

商住楼消火栓

建筑总高度23米,一层为商业网点,体积小于5000立方米,按规范住宅低于21米可以只设干式消防竖管,问一层商业网点可以和住宅部分一样只设置干式消防竖管吗?还是要设湿式消火栓吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 26-06-09

湿式

0 赞 0 踩 [回复]举报

以后 26-06-09

《建筑设计防火规范》8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭