消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓栓口动压不超过0.5MPa是在单口流量下测的还是要在设计流量下测?

消火栓栓口动压不超过0.5MPa是在单口流量下测的还是要在设计流量下测?

单口流量下测超过0.7了,设计师解释要在设计流量30L/s下测的动压不超就行。是这样吗?正常救火可能一下出6只枪吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-06-09

1、在设计流量下测;

2、设计师说的不完全对,在设计流量下测试无问题,但是单开单一栓口,栓口压力飙到0.7MPa以上,巨大的后坐力让单人根本无法握持水枪,也不可以,得减压;

3、有可能。着火层可能出2支枪主攻灭火,上一层可能出1支枪堵截火势蔓延,下一层可能再出1支枪防护,再加上建筑外部或相邻分区的水枪冷却,总共五六支水枪同时出水是完全可以预见且规范已经考虑了的标准战术。正是为了保证这种“人人用水、枪枪够压”的局面,才需要按设计流量来测动压。

1 赞 0 踩 [回复]举报

WL   回复: EHS-DL26-06-10

1、一般救火往往用不到6只枪,这样动压就会超标,就会控制不住枪头,这和设计流量下测动压不是矛盾了吗?按朴素逻辑不应该是要首先满足动压最高的场景就是单枪出水吗?

2、栓口减压后,是不是又会反过来影响设计流量?


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: WL26-06-11

1、单口超过0.7,得上减压设施。从设计角度来看, 他们多关注的是“系统可靠性优先”,他们考虑的是“在最恶劣工况下仍能完成灭火任务”‌,故而说一般是在设计流量下测试动压。

2、减压孔板或减压阀仅在‌单枪使用时‌产生局部水头损失,使出口压力降至安全范围,对流量影响比较小。

怎么说呢,消防系统不是“理想化模型”,而是“极端场景下的生存系统”。有这些“矛盾”实属“正常”。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-09

应该是单栓(从设计原理上看)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭