多个防护区的消防用水量计算

建筑的设计流量如下表所示,如果要算消防用水量,室外的消火栓应该选25L/S(室外最大),还是选择20L/S(室外+室内最大)?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-06-03

每个防护区域计算“室内+室外”消防用水量,最后从计算所得的消防用水量里选择最大值,如图中756m³就是包装车间设计消防用水量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 26-06-03

水规:消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者

0 赞 0 踩 [回复]举报