ktv包房里面小于5平米的卫生间要做喷淋吗?

ktv包房里面的卫生间要设烟感和喷淋头嘛?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-06-01

现在需要,没有5平米的说法,之前规范废除了

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-01

KTV场所属于歌舞娱乐场所,自动报警系统应全区域覆盖,所以卫生间一般也需要设置烟感;但是喷淋可以不做,因卫生间内部几乎没有可燃物。这些规定也跟地方消防验收的习惯相关,有的确实没要求卫生间加烟感,这部分按当地图审和验收的口径走最稳妥。

1 赞 0 踩 [回复]举报