消防问答 > 自喷灭火系统 提问

湿式报警阀泄水阀

测试湿式报警阀泄水阀连锁启泵需不需要关系统测信号阀

请写下您的回答回答

共 7 回答

佑与宇 26-05-26

不关

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-05-26

需要关闭。不关闭可能高位消防水箱、稳压设施等对测试有影响。

0 0 [回复]举报

我头发贼黑 26-05-26

不用,什么阀都不用关

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-26

湿式测试不用关闭信号阀,不像预作用系统关闭信号阀防止管道充水结冰

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-26

湿式测试不用关闭信号阀,不像预作用系统关闭信号阀防止管道充水结冰

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-05-26

直接放水测试就好

0 0 [回复]举报

阳明心 26-05-26

一般,不用关其他任何阀门

0 0 [回复]举报