消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?

排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?

请写下您的回答回答

共 7 回答

GANSTER 26-05-21

查JGJ/T141表2.0.11,补风为正压风管,普通场景无论如何都到不了高压。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-05-21

补风管道通常不按高压风管考虑,而是按送风系统类别选取较薄的板厚。只有排烟风管才被规范强制要求加厚处理

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-21

排烟风管由于考虑到排烟风管在火灾时要直接接触高温烟气,所以从重要性和安全性出发选了厚板(实际上正常运行压力也是中、低压);补风管道输送的是室外自然空气,不经受高温、也不承受火灾区域的高压。从功能上它属于通风系统,其管道的压力等级就应按实际风机的全压来确定,绝大多数情况下属于‌低压或中压系统‌,故而不用采用厚板。

0 赞 0 踩 [回复]举报

安宁老许 26-05-22

补风管道无此要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 26-05-24

补风管道不强制按 “排烟高压” 板厚执行,仅排烟风管才强制可按高压;补风按自身压力等级, 最小厚度即可,不用跟排烟一起加厚。

一、排烟风管为什么按高压: 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 目的:火灾时承受280℃高温烟气,防止变形、塌陷,属于安全加强,不是因为运行压力真的是高压。 严密性:排烟风管严密性按中压,只是板厚按高压。

二、补风管道,规范没有要求补风与排烟同等级加厚。 原因: 补风输送常温新鲜空气,不接触高温烟气,无高温变形风险。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-05-25

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016里提到的是,排烟系统风管钢板厚度可按高压系统,其余系统规范里没有提到,如果地区没有文件明确提及的话,不建议扩大要求


同时建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017里也有提到送风系统和排烟系统的壁厚要求,补风不属于这本规范的排烟系统,无需按排烟的壁厚要求执行


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

风管道不按高压风管考虑,只有排烟风管才被规范强制要求加厚处理

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭