消防问答 > 其他 提问

喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 (消防水泵条款是否包含喷淋系统消防水泵的设置)注:正常应该是消火栓系统专用规范但规范内容确实包含其他专业系统说明

5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 (专业规范明确应一用一备或二用一备)

10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。


这两部规范同为中华人民共和国住房和城乡建设部  一新一旧  官方有没有冲突内容的回复

请写下您的回答回答

共 13 回答

EHS-DL 26-05-11

GB50974-2014中关于消防水泵条款同时也适用于喷淋系统的。

喷淋泵不应3用1备。主要就是违反了《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第10.2.1条。

这个项目是“钱多多”么。。。搞3台工作泵,要知道简单的系统更可靠。“1用1备”或“2用1备”是经过长期实践检验的、最成熟可靠的配置方案。搞3用1备,当最大那台泵故障时,这一台备用泵要能顶替它,同时另外两台泵还在工作,这对备用泵的性能和控制逻辑要求会变得非常复杂且不经济。另外就是三台工作泵可能造成管网压力剧烈波动,甚至超压,反而不利于喷淋系统安全啊。

1 赞 0 踩 [回复]举报

芸芸众生   回复: EHS-DL26-05-13

你的解释自相矛盾   7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;  消火栓系统是可以3用1备的    而且3用也不是你想的那种设计方式   还有设置要求的     

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 芸芸众生26-05-14

规范上确实没有说一定不可以,项目设计上一般不这么干,多台水泵并联运行时,流量叠加会导致管网阻力曲线变化,3台工作泵意味着控制系统需要依次启动三台大功率电机,控制回路复杂易故障,你得兼顾可靠性、经济性和可维护性。

0 赞 0 踩 [回复]举报

芸芸众生   回复: EHS-DL26-05-14

兄弟  读一下内容呀    我说的是  消防给水及消火栓系统规范说水泵可以3用    自动喷水规范说2用      消防给水及消火栓系统规范是包含一些其他系统的    那么怎么设计算对    而且多台水泵并行是有要求的不是你以为的方式 这个你就不用纠结了    我倾向于2017年的自动喷水规范  一是他比消防给水及消火栓系统(2014年)新   二是自动喷水灭火系统属于自喷专业规范      消防给水及消火栓系统规范对其他水系统无具体要求的地方参照消防给水及消火栓系统执行    其他水系统专业有自己的要求应按照专业系统执行      现在的问题我认为是没用的           这个事情应有住建部定论    想问下住建有发文说明吗    

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 芸芸众生26-05-14

住建部关于该问题是没有发文的,不知道各省级住建部门发布的《消防设计技术审查疑难问题解答》里是否有明确答复。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-05-11

个人理解:3用1备不行的,可以3用3备,或4用2备。

0 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 26-05-11

喷淋泵可以采用三用一备的配置方式。
在一些系统设计中,喷淋泵会采用三用一备的配置,例如在仓库火灾时喷淋泵的设计参数为流量27L/S,扬程48M,功率30KW,就采用了三用一备的方式

0 赞 0 踩 [回复]举报

芸芸众生   回复: 懒得说26-05-13

有官方回复吗   或相关条文    不能自己以为

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-05-12

不是强条,可以超过 3 台。
尽量≤3 台;超 3 台必须做水力校核 + 专项论证。

0 赞 0 踩 [回复]举报

芸芸众生   回复: 周家斌26-05-13

都可以3台了  又不违反法规   为什么要专家论证  ?

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-05-12

不可以,验收不会通过

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-13

规范没有强制不能3用1备

0 赞 0 踩 [回复]举报

芸芸众生   回复: 李勤26-05-13

看原文呀    相关条文出现了冲突      “应”对为应设必设    工程强制性标准为任何情况不得违反     理解吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭