消防问答 > 防烟排烟 提问

厨房多大面积设置排烟口

关于餐厅厨房的排烟,想请问一下网上的老师们,厨房面积是按照大于50m2设置机械排烟口呢?还是按照大于100m2设置机械排烟口呢?厨房算是公共建筑,那是按照大于100m2房间设置排烟口这条规定执行,还是按照大于50m2无窗房间设置排烟设置考虑呢?

请写下您的回答回答

共 8 回答

无糖可乐 26-05-08

如果有非防火窗的可开启外窗,厨房按100m2考虑是否设置排烟设施;若厨房设无窗,或防火窗,则按50m2考虑设置排烟设施。

1 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 无糖可乐26-05-09

好的,知道了,感谢!

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-05-08

50

1 0 [回复]举报

佑与宇 26-05-08

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-05-08

看厨房是否有直通室外的窗户,有则大于100m2房间设置排烟口,无则大于50m2设置机械排烟口。

2 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: EHS-DL26-05-09

谢谢老师!

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-09

应按50平米考虑,因为它属于经常有人、可燃物较多类别的场所

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-05-25

小于100平方米的有可开启外窗的厨房,无需设置机械排烟

大于50平方米的无开启外窗的厨房,需要设置机械排烟

0 0 [回复]举报