消防问答 > 气体灭火 提问

七氟丙烷气瓶检测

请问,七氟丙烷气体灭火系统的三年一检都需要检测哪些内容?需要开瓶检测吗?1个气瓶大约是多少费用?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 26-05-06

七氟丙烷气体灭火系统每3年全面检测,检测过程得开瓶‌,且‌不可通过非破坏性方式替代‌。检测内容涵盖‌外观、水压、气密、瓶阀拆解、内壁检查、电磁阀功能及密封件更换‌六大核心项目。广州地区单瓶(70L)检测服务市场价为‌1900–2650元‌,含拆装、检测、充装与报告出具,‌不包含灭火剂重装费用‌(药剂另计)。

2 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-05-06

1、根据国家标准及规范《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021规定:P49表9-1

钢瓶使用超过3年,必须对钢瓶进行强度检测及气密性实验

2、钢瓶使用20年,强制报废。《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021:P12表3-5。

3、费用包含:钢瓶需要运走检测,药剂需要重新重装,拆卸运输安装费用。总计3项费用。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-07

正常年检2000元左右,前期里边灭火剂缺失不大于10%

0 赞 0 踩 [回复]举报

福天 26-05-24

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

辉胖子 26-07-03

TSG23,不适用范围,写了“不适用仅在灭火时承受瞬时压力的消防灭火用气瓶”,

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭