中小学校设计规范8.4.3校园道路每通行100人道路净宽为0.70m为应吗?还是也可以做宽些

中小学校设计规范8.4.3校园道路每通行100人道路净宽为0.70m为应吗?还是也可以再做宽些?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-04-23

原规范里写的不是“应”。百人宽0.7米是最低标准,一般做法都是再做宽些,因为要考虑现实人流叠加因素影响。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-04-23

5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

最低不能低于这个

高层的话不能低于这个

更宽当然是可以的

4层及以上的话是1.0m/百人

比如需要3m有4个通道,每个通道0.75,但每个通道至少要1.1m(差不多属于两个一般体型的人并排走所需的最小宽度0.55+0.55)

0 赞 0 踩 [回复]举报