您好,关于在计算消防水池有效容积的时候。其室内消火栓折减的问题,如果题目告诉设计流量,就按告诉的流量计算,不能折减;如果是按表的规定,是不是才可以折减。
提 交
全部回答
刘丽波 21-07-08
我不太清楚您的意思。实际工程中符合《消水规》3.5.3条件才可以折减。您说的题目是考试题目吗?我们只解决工程的实际问题。
0 赞 0 踩 [回复]举报
磊哥 回复: 刘丽波21-07-09
是的,题目给出了设计流量是不是就不用折减
电梯 回复: 磊哥21-07-15
题中给出不用折减,因为给出即是调整后的流量。但如果室外消火栓,还是会涉及减去市政消火栓的情况。
磊哥 回复: 电梯22-04-12
好的,谢谢
最新问题
关闭
是的,题目给出了设计流量是不是就不用折减