消防问答 > 消防给排水 提问

防水套管。

各位老师,消防管穿越楼板墙体,管间空隙单单用防火泥来填实可以吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

阴雨天 26-04-16

穿墙可以楼板不行

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-04-16

可以

0 0 [回复]举报

佑与宇 26-04-16

多数情况下不行,尤其在涉及防火分隔的部位。
单纯用防火泥填缝,通常难以满足现行规范的完整封堵要求。

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-04-16

不低于楼板耐火极限的无机、有机防火封堵材料都行,防火泥有一级>3.0h,二级2.0,三级1.0,你的建筑等级是一级耐火等级的至少用二级防火泥,二级的耐火等级可以用三级防火泥

0 0 [回复]举报

李勤 26-04-16

应满足相应楼板的耐火等级

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-16

防火泥虽为“不燃材料”,但其‌物理特性为柔性、可塑、无承重能力‌,在高温下易软化、塌陷,无法阻止火焰穿透或烟气扩散,所以防火泥一般作为辅助密封材料‌,得与‌防火板、阻火圈、防火包或无机堵料‌等构成‌复合封堵系统‌,方能满足耐火极限与结构稳定性要求。

0 0 [回复]举报

周家斌 26-04-18

可以,

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭