消防问答 > 安全疏散 提问

5层酒店,疏散楼梯全为外挂楼梯是否可行

如题,原建筑5层,面积约5000平米,现场室内楼梯很奇怪,是类似商场自动扶梯的那种构造,从4层下到3层,得绕一下才能到去2层,之前也是酒店,不符合要求,现在是想把室内这2个楼梯取消,直接在建筑2侧增加2部外挂楼梯,相当于酒店的疏散楼梯全是外挂楼梯,这样是否符合规范要求。

请写下您的回答回答

共 8 回答

周家斌 26-04-13

5层酒店可以设置外挂楼梯作为辅助疏散通道‌,但‌不能全部疏散楼梯均为外挂形式‌;‌建议至少应有一部封闭楼梯间作为主要疏散设施‌;

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-13

我认为外设两部符合规范要求的的外挂疏散楼梯符合疏散相关要求,规范里未对多层公共建筑疏散楼梯间形式作强制要求,未禁止全部采用外挂形式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-13

5层酒店属于多层旅馆建筑,规范强制要求疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。你计划取消所有室内楼梯,仅保留两部外挂楼梯的方案,无法满足封闭楼梯间的构造要求

1 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-04-13

可以,室外防烟更好,但是注意楼梯旁窗户距离。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-04-13

满足条件的室外楼梯可以当安全出口使用,在安全性上来说,一般室外楼梯间比室内楼梯间更安全些,因为直通室外烟气影响小(室外楼梯间两米范围内不允许有其他开口),空气多

至于要求封闭楼梯间这种做法是为了防止烟气进入楼梯间,可以给室外楼梯做个前室进行封闭隔离

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-13

该酒店如果有客房的话,应该要用封闭楼梯间,如果纯餐饮可以用外挂楼梯。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 26-04-13

个人意见,仅供参考:

1、通规上是这样说的:

7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:     1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;     2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;     3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;     4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;     5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。

也就是说7.4.5范围内的建筑与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间;

如果这个楼梯就是室外楼梯也应该能够满足要求,不受这一条的限制;

2、如果全部改为室外楼梯,根据楼层结构,也要满足建规中5.5.17条的规定:

3、如果需要保留原有的楼梯,那这个楼梯如果和敞开式外廊没有直接连通的话,就要改造成封闭楼梯间了。



0 赞 0 踩 [回复]举报

必夜生 26-04-15

是可以用外挂楼梯的,全为外挂楼梯完全可行,只要符合室外疏散楼梯的规定。6.4.5条文解释,“室外楼梯可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用”。所以可以视为是两个封闭楼梯间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭