建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好 了,还是要*1.25?

建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好了,还是说可以再*1.25?

请写下您的回答回答

共 3 回答

仓鼠 26-03-18

已经规定好的,然后有自喷全保护的时候可以*1.25;(注:当建筑内部全部设置自喷时才加)自喷*1.25   有敞开式外廊+5m   有敞开楼梯间-5m/-2m,

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-18

0 赞 0 踩 [回复]举报

卡拉肖克·潘 26-03-20

本人最近找到了最新版图示,上面修正之前的内容,上面这个问题,是图示内容错误。后附正确图示解释。

0 赞 0 踩 [回复]举报