消防问答 > 建筑防火 提问

消防电梯前室需要用什么等级的防火卷帘

防火通规  2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:     3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。


消防电梯兼货梯的前室可用防火卷帘分隔,需要用什么级别的防火卷帘   是否需要特级的双轨双帘?

请写下您的回答回答

共 10 回答

我头发贼黑 26-03-11

前置条件,没办法设置防火门

1 赞 0 踩 [回复]举报

o夕雾   回复: 我头发贼黑26-03-12

这个前置条件是否有解释

防火门不够大,货运运输不便,是否也算?

0 赞 0 踩 [回复]举报

老王   回复: o夕雾26-03-13

换个理解角度,开口大,无法安装防火门,才安装卷帘门。先有的客观因素,你被迫采取的办法。

当然,这个卷帘门不能做安全出口

0 赞 0 踩 [回复]举报

scool 26-03-11

3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-03-11

三小时耐火极限吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-11

防火分隔的卷帘门不低于本身前提的耐火等级

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-11

分隔部位多少小时的耐火极限其分隔设施就多少小时的,电梯前室一般是乙级门最好是2.0h的


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-12

无法设置防火的替代方案设置防火卷帘,应该要用特级防火卷帘,最好就是双轨双帘的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

老王 26-03-12

规范里说的时开口,不是前室的安全出口,要区分开。安全出口是不可以用防火卷帘门的。


0 赞 0 踩 [回复]举报

o夕雾   回复: 老王26-03-12

不是疏散门,只是增加一个货物运输流线

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭