消防问答 > 自喷灭火系统 提问

梁之间喷淋头

梁之间喷淋头按区域独立设计吗,梁高600

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 26-03-19

梁高 600mm 时,每个梁格需独立布置喷头、独立满足与梁的距离与覆盖要求,不是简单 “按区域独立设计”,而是按梁的遮挡效应独立布点、独立计算;梁宽>1.2m 时必须在梁下增设喷头。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭