嵌入式喷头属于隐蔽式喷头吗,嵌入式喷头能否用于中危险2级场所。

规范原文依据(GB 5135.1-2019)

1)齐平式喷头 —— 代号 DQ


2)嵌入式喷头 —— 代号 DR


3)隐蔽式喷头 —— 代号 DY



疑问:  嵌入式喷头属于隐蔽式喷头吗, 嵌入式喷头是完全嵌入了, 与 隐蔽式喷头区别就是底盖有没有而已 , 那     嵌入式喷头能否用于中危险2级场所?????????????

请写下您的回答回答

共 3 回答

沉默 26-03-10

不能

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-10

嵌入式喷头能够用于中危2场所(隐蔽式最高能只能用于轻及中危1场所)

不带有装饰盖板就是嵌入式喷头

两种喷头的区别-----自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019 

4.5.3 嵌入式洒水喷头    全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。    

4.5.4 隐蔽式洒水喷头    带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-11

不可以,嵌入式喷头是隐蔽嗯头属于中危险1级场所

0 赞 0 踩 [回复]举报