消防问答 > 气体灭火 提问

七氟丙烷气体

七氟丙烷气体有效期是多久,多长时间需要检测

请写下您的回答回答

共 3 回答

yizhongdayang 21-07-02

       七氟丙烷临界温度高,临界压力低,性质稳定,在大气中的生命周期为31年至42年。不过储存七氟丙烷的钢瓶的设计年限为20年(气瓶安全技术规程 TSG23-2021)。如果气瓶始终处于良好的维护保养状态并在达到设计年限后通过安全评估,钢质无缝气瓶的实际使用年限可以延长至30年。

0 赞 0 踩 [回复]举报

枯途 21-07-02

七氟丙烷气体本身可长期有效,气体钢瓶一般为有缝焊接钢瓶,使用年限为20年,投入使用5年首检,后每3年一检。

0 赞 0 踩 [回复]举报

我的微笑百度搜不到 21-07-19

配电房两个门都要装气体灭火显示器吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭