消防管网稳压泵出口阀门选择依据

各位老师:消防稳压泵出口阀门采用自锁蝶阀,符合要求吗,有什么依据。
请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 26-03-03

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

0 0 [回复]举报

吴晨 26-03-03

不可以用自锁蝶阀,规范有规定