消防问答 > 建筑防火 提问

厨房、避难小间外墙内保温需要A级吗?

厨房、避难小间外墙内保温需要A级吗?


建规6.7.2规定

6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
    1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
    2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
    3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。


住宅内的厨房,54米以上住宅内的避难房间需要执行吗?


不执行有什么依据。

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 22-08-05

内保温当然执行,纠正一下,54米以上住宅内设置的那不是“避难间”


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭