单个防火分区100平需开设几个出口

一个工房内设置多个防火分区,每单个防火分区100平方需开几扇门

请写下您的回答回答

共 4 回答

原来烧火的是高乐高 26-01-29

具体开几个门,需要根据工作人员数量,按照该分区的使用性质选取适用的人员密度,来计算疏散总净宽度,然后根据每个门允许的最大人流,确定需要几个门。

0 0 [回复]举报

消防网友68723 26-01-29

3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人;
4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人;
5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-01-29

3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:     1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人;      2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人;      3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人;      4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人;


0 0 [回复]举报

仓鼠 26-01-29

3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:

 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人;    

 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人;      

3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人;      

4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人;      

5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。 

3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

0 0 [回复]举报