高位消防水箱出水管接自喷系统的什么部位,接报警阀供水侧还是可以接系统侧,有什么规范依据,如何选择确定?
提 交
共 4 回答
EHS-DL 26-01-22
是接供水侧,得知道是哪个区域发生火灾了,湿式报警阀压力开关动作启动水泵。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-22
应接到报警阀前
追风赶月 26-01-23
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >
10.3.4 高位消防水箱的出水管应符合下列规定: 1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;