消防问答 > 消防给排水 提问

消防水带选型问题

请教各位前辈,设计图纸一般消防水带就给个65管径、25米,不给压力,那现场配置消防水带按什么配置,例如99米的一类高是不是得选16-65-25,二类高选12-65-25,幼儿园学校选8-65-25,超高层选20或25-65-25。比较就算不考虑动压,100左右得楼静压都1MPA了,选个8公斤得水带是不是不合适,而且减压型消火栓也只是控制动压,静压该多少还多少啊 。如果说按工作压力,那顶层出水口压力是小,减压区层得压力还是很大啊。规范没细说,有没有大佬给讲解一下

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 26-01-21

根据‌建筑高度确定分区,根据分区计算动压,根据动压选择水枪和水带‌。减压型消火栓解决的是动压过高的问题,静压由建筑高度和供水系统决定。在你的项目中,建议优先进行压力计算,这是确保消防安全的最可靠方法。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-21

水带的选择建筑高度只是一方面,看是否采用分区供水和减压措施,根据建筑楼层的实际供水压力确定

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-01-21

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >依据:8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

查设计图纸消火栓管道的系统工作压力。原则:组件承压能力 ≥ 系统工作压力。承压能力不匹配的话,不利于使用者的使用安全,亦不利于灭火。

1 赞 0 踩 [回复]举报

我头发贼黑 26-01-22

首先,这里的8,说的是80公斤,其次,没有其次了


0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 26-02-03

个人意见,仅供参考:

1、减压型消火栓配备的有减压孔板,也就是说底层打开阀门释放的水压大致就在0.5MPa左右,上边就是九楼十楼或者更高,因为减压孔板的作用,打开消火栓压力也都在0.5Mpa左右,不会随着楼层有明显变化。所以消防水带配备也就是0.8Mpa,能用了。

2、静压是管道里面的压力,不是消防水带实际承受的压力。

3、100米也不可能用水带串一串用,最多连接两条;

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭