消防问答 > 安全疏散 提问

车辆通道处的防火卷帘是一步降还是两步降?

地下车库防火分区间用于车辆通行的过道处安装的防火卷帘门是一步降还是两步降?

请写下您的回答回答

共 7 回答

追风赶月 26-01-16

如果该处防火卷帘是在非疏散通道仅供车辆通行,那就是一步降。

0 赞 0 踩 [回复]举报

赵吏 26-01-16

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 

       4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:    1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。    2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

      条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。    设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。防火分区内的任两只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,是为保障防火卷帘能及时动作,以起到防烟作用,避免烟雾经此扩散,既起到防烟作用又可保证人员疏散。感温火灾探测器动作表示火已蔓延到该处,此时人员已不可能从此逃生,因此,防火卷帘下降到底,起到防火分隔作用。地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。本条要求在卷帘的任一侧离卷帘纵深0.5m~5m内设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,是为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作,也是为了防止单只探测器由于偶发故障而不能动作。    联动触发信号可以由火灾报警控制器连接的火灾探测器的报警信号组成,也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号组成。防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘可由防火卷帘控制器按本条规定的控制逻辑和时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器不直接连接火灾探测器时,应由消防联动控制器按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。

2 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-01-19

两步降。车里都有驾驶员,按照疏散原则那就应该是两步降。具体依据可见《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.3条文说明。

0 赞 0 踩 [回复]举报

17   回复: EHS-DL26-04-29

你好,我看了下图纸疏散指示不是指向卷帘门位置,每个防火分区都借用夹层到地上的疏散通道,按理说一部降。但是卷帘门两边各有2个温感,这种的是不是还得两步降 ?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 1726-04-30

应该是两步降,下次消防维保时候可以测试一下就知道了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-01-20

规范要求两步降也不是强制性规定,沟通下建议一步降吧。电车越来越多了

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-20

应按照两部降考虑,因为他不是中庭两侧,存在人员疏散的可能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭