消防问答 > 气体灭火 提问

储气瓶组及配件,有没有具体水压试验检测及周期要求

储气瓶组及配件,有没有具体水压试验检测及周期要求

请写下您的回答回答

共 2 回答

赵吏 26-01-16

气瓶安全技术规程 TSG23-2021   9.3 定期检验周期     气瓶的定期检验周期按照表9-1执行。气瓶(车用气瓶除外)的首次定期检验日期应当从气瓶制造日期起计算,车用气瓶的首次定期检验日期应当从气瓶使用登记日期起计算,但制造日期与使用登记日期的间隔不得超过1个定期检验周期。     已建立气瓶充装信息平台的充装单位检验的自有产权燃气气瓶,如果充装单位在定期检验周期内为每只气瓶购买了充装安全责任保险并且能够履行维护保养职责,在向使用登记机关办理书面告知后,可以由充装单位根据气瓶安全状况确定定期检验周期或进行超过设计使用年限后的安全评估,但经过安全评估的燃气气瓶的实际使用年限最长不得超过12年。     检验机构可以根据气体质量和气瓶的实际使用情况适当缩短检验周期;低温绝热气瓶检验中发现气瓶绝热性能存在问题时,使用单位应当及时将气瓶送到具有相应资质的制造单位进行维护或者修理。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-20

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭