5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。后半句指的也是墙壁消防水泵接合器还是所有的消防水泵接合器。
提 交
共 6 回答
赵吏 26-01-13
主语没换,还是墙壁消防水泵接合器
0 赞 0 踩 [回复]举报
雨过天青 26-01-13
我们项目验收的时候我也问过相关专家,得知所有的消防水泵结合器都应该遵循上述规范,确保建筑发生火灾时,不影响在结合器上的操作
1 赞 0 踩 [回复]举报
scool 26-01-13
应是所有,安装在墙上和安装在墙边是不是都应该防止火灾时玻璃幕墙掉落?
追风赶月 26-01-14
应该指的是墙壁式水泵接合器。
EHS-DL 26-01-14
按照规范来说,应该是墙壁消防水泵接合器。说所有的消防水泵接合器必须避开玻璃幕墙,我认为是源于对“安全优先”原则的过度延伸而扩大了规范理解范围。
李勤 26-01-20
规范指的是墙壁式水泵接合器,但是建议其他有坠落风险的场所设置水泵接合器,也应遵循这个原则。
从施工角度,如果地下或地上水泵接合器施工的时候也不会离墙体太近,因为这样自己也不便于施工。