消防线路与强电线路共用桥架,由于空间问题,未设置隔板,消防弱电线路在桥架内穿金属软管符合规范要求吗?
提 交
共 3 回答
赵吏 26-01-12
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166-2019) 3.2.12系统应单独布线,不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。
两个规范都说明你这个做法不行,实际发生过类似情况,只不过你是穿管,实习设计师提出刷防火涂料,后者被住建专家老师嘲笑并否决了
0 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 26-01-12
不符合要求,违反规范规定。确保采用隔板或者分开敷设。