关于是否需要设置火灾自动报警系统?

一个丙类厂房未设置火灾自动报警系统,建筑内设有防火卷帘和电动挡烟垂壁,根据GB50016-2014  2018版需要联动的设备应设置火灾自动报警系统,建筑防火通用规范未明确要求需要设置火灾自动报警系统,通用规范已废除GB50016-2014的强制性,那此建筑是否需要设置火灾自动报警系统?如果不需要设置,防火卷帘、电动挡烟垂壁着火后如何自动启动?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘工 25-12-10

参照下江苏地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T3698-2019

4. 3.2 建筑物内的场所或部位有少量需要联动控制的消防设备时,可在相关联的部位设置火灾联动装置。

设置带联动功能的控制器,可不设置报警系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

电气123 25-12-10

废除强制性,通规又没有明确代替条款,还是要看建规的。再说不设火自报实现不了联动要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-15

通用规范只是废除强制条款变为一般条款,如果没有新的对应规范,还用执行原有建规条款

0 赞 0 踩 [回复]举报

江江呀 25-12-24

上海有没有什么指导文件明确具体做法?

0 赞 0 踩 [回复]举报