消防问答 > 防烟排烟 提问

娱乐场所防排烟规范

请问您一下,四楼以上娱乐场所,每个房间有外窗,需要每个房间安装机械排烟吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

yizhongdayang 21-06-26

       需要设置排烟设施。

       排烟设施分为自然排烟系统与机械排烟系统。若房间可以开窗,优先选用自然排烟系统。

       按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的规定,防烟分区内自然排烟窗(口)的有效面积不应小于该房间建筑面积2%(4.6.3);自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置(4.3.6);另外,设置在外墙上的自然排烟窗,还应满足以下条件(4.3.3):

       1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;  

       2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;    

       3 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;     

       4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;     

       5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。

       同一个防烟分区内只能采用同一种排烟方式。若房间无法满足自然排烟的要求,应按机械排烟系统设置排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭